大多數人不知道如何選擇產品,所以他們經常買一些不適合自己的東西。很長一段時間后,他們不再使用它們,然后它們就變成了垃圾,錢花了,沒用,不就是浪費嗎,陜西排煙風機廠家的小編就拿消防排煙風機來舉個例子,大家可以以此為基礎去選購產品:

1、消防排煙風機選用主要控制參數為工作溫度,風量,全壓,效率,噪聲,電機功率,轉速及軸功率。
2、消防排煙風機的風量應按所需要的風量值增加不小于10%~20%的富裕量。
3、在介質溫度不高于85℃的條件下可以長期正常運行。
4、消防排煙風機應保證:當輸送介質溫度在280℃時能連續工作30min,并在介質溫度冷卻至環境溫度時仍能連續正常運轉。
5、防煙加壓通風機的風壓值應按排煙系統較不利環路進行計算,并保證在防煙樓梯間內余壓值40~50Pa。前室、合用前室、消防電梯前室、避難層等內部的余壓值25~30Pa。
6、消防排煙風機在說明書中給定的工況點下的比A聲級噪聲限值應符合JB/T8690-1998的規定。
7、排煙系統的風機宜單獨設置。排煙風機的位置宜處于排煙區的同層或上層。
關于如何選擇消防排煙風機陜西排煙風機廠就給大家分享到這里,希望大家能夠以小編上訴內容作為參考去選購消防排煙風機,也可以作為選購其他產品的參考。